Dimensionamento opere di sostegno allo scavo

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Dimensionamento opere di sostegno allo scavo

 

Per la valutazione della spinta esercitata sulle pareti di scavo di pozzi di fondazione si fa  riferimento a soluzioni semi-empiriche riportate in Terzaghi & Peck (1948) e in NAVFAC DM-7 Design Manual (1971). Tale spinta può essere ricavata sulla base di quanto riportato in Figura.

 

Figura 11_Spinta delle terre in condizioni drenate agente su pareti di sostegno multiancorate in terreni privi di coesione

 

Il menù "Dimensionamento opere di sostegno allo scavo" si presenta come di seguito:

 

scavo

αt (-): coefficiente di Terzaghi per il calcolo della spinta agente sul pozzo (0.65 - 0.8)        

kd (-): coefficiente amplificativo del fronte di spinta (1 - 1.5)

kas (-): coefficiente amplificativo, che tiene conto della possibile asimmetria delle pressioni orizzontali e della indeterminatezza nella valutazione delle pressioni stesse (consigliato 1.5)

αw (-): rappresenta il coefficiente di riduzione della pressione idrostatica, infatti, nel software, per quanto riguarda la spinta dell'acqua, tenuto conto del fatto che le pareti di scavo risultano non impermeabili e che quindi non impediscono totalmente i moti di filtrazione, tramite il coefficiente αw si può ridurre la spinta idrostatica fino al 70%.

 

 

 

 

 


©  GeoStru